阜阳城市排水分区现状
年阜阳汛期存在的主要问题,黑臭水体治理项目,堵塞出水口现象较为严重
颍东区:
颍泉区:
颍州区:
城南新区:
2,城区多条排涝河道设置大量围堰,致使河道阻水。一些区域隐患突出
颍泉区:
老泉河、龙沟问题较为突出
颍州区:
城南新区:
3,城市易涝点
颍州区:正在谋划进行改造
文峰幼儿园、小市*府常委家属院、莲池小区(小市*府家属院)、六纺厂区、生活区、刘锜花园、清河路与西二环交口
颍东区:
北三环与向阳路北交口、向阳路济河出水口被堵
颍泉区:
北京路皖西北商贸城、生态园易积水、柳荫路与古泉路交叉口红绿灯东西各约00米范围内、民主路北原人武部院内
阜阳经济技术开发区:
金种子酒厂北门、颍一路北矿磁材南门、颍三路富乐崴南门、颍三路双创基地南门、颍五路与州十一路交口、
4,小区易涝点
颍东区内涝小区排查表:海亮江湾城、珑园
小区内没问题,但是小区门口的路会出现很深的积水,每次都有五六十公分深。
世纪财富广场(农机大市场二期)
夏季地下室负二楼去年出现过被淹情况,原因是地下室未建成,水从西边工地流入。
济河苑
小区地下停车场早期施工不合理,入口位置连接济河,一到雨季济河的水位一高就会倒灌到地下停车场,地下停车场没有往外面排水的管道,只有一个小蓄水池只能手动抽水。雨下大整个地下停车场就会被淹了,地下停车场目前情况是常年阴水。
高速时代华府
东门暴雨时阜涡路积水会通过雨水管道倒灌小区地下车库
御龙湾
御龙湾5号,6号,7号,8号楼储藏室及车库暴雨时进水,雨季时阜涡路,钟鼎路积水会通过雨水管道倒灌小区
舜馨苑
单元门公共露台处暴雨存在积水情况。原因是小区改造公共露台漏水点封住了。小区改造路面小区一楼车库与路面平齐下雨车库存在积水问题
徽创*金时代广场
下雨地下室积水严重,地面往里灌水
开乐新村
小区因早期规划,5号楼二三单元门口洼地逐年变深,积水越来越严重
颍泉区内涝小区排查表:
小区名称内涝原因佳海产业园由于园区周边的道路施工还未完成,雨、污水管道未接通,雨水过大时容易造成内涝皖西北商贸城高井路一侧南堵塞30米,已联系施工方让其疏通海亮上府下暴雨园区路面有部分积水,原因是园区周围市*管道暴雨时满足不了排水华兴滨河苑6#楼门面因建材市场排水管不通(米)中泰名城设施不完善与市*管网未连接水岸明珠地下室车库沉淀缝漏水、排污泵损坏严重绿色步行街市场小吃倒污水造成东北街堵十米,.5.3日之前自行整改环球*金水岸D标地下室排水泵因使用已长达0多年,已经全部损坏,无法发挥应有的功能,但是大楼供电、供水、消防等设备都在地下室百合康城6#--8#遇暴雨天气积水严重香溪苑地下车库部分污水泵损坏不排水颍水河畔地库轻微渗水,四号楼单元门口积水,无法通行古泉新村一、路面存水,施工时水平未校准,排水管水位高于地。二、草地存水:.住宅雨水管散排,未接入地下排水管,直接排入草地。2.草地内未安装排水系统。三、住宅室内一层下水管倒灌原因:.楼内排水管水位低,主排水管断裂,导致淤泥阻塞。祥和居存在路面不平积水*金水岸E标-3单元地面雨水井管道堵塞,排水不畅,地下室污水泵已更换2个(坏4个)临商滨水城小区小区路面无内涝,地下车库东、南两出口坡道上方无顶棚遇大雨易倒灌水造成内涝,已上报开发商多次。慧景苑小区地下车库无排水泵,只能用临时排水系统御景苑小区地下排水系统损坏,只能用临时排水泵锦华名郡7号楼南北路因地下管道破损万隆美域小区苏州街公共管道排水不及,万隆就会出现内涝万霖骏都小区地面不平整,有多处积水,如遇暴雨有可能造成排水不及时引发内涝祥富居小区排污管道滩堵,需要改造,祥富小区就会出现内涝临沂商城如遇大暴雨有可能造成排水不及时引发内涝一期市场如遇大暴雨有可能造成排水不及时引发内涝二期市场如遇大暴雨有可能造成排水不及时引发内涝三期市场如遇大暴雨有可能造成排水不及时引发内涝开发区内涝小区排查表:
小区名称
内涝原因
依心明园
翡翠阁7#至2#地势低洼积水,紫薇阁与明珠阁之间地势低洼积水
简爱城
2#污水主管堵塞积水,6#雨水主管堵塞积水,2#楼下与南边污水管道堵塞积水。
京九新村
5#、2单元无下水口地洼积水,27#、28#、29#路面积水,四层区G低洼前后积水
富安森活印象
B区7#、8#、9#暴雨天气有内涝积水现象
丽晶佳苑
#、5#、#、6#、2#、26#、36#、38#、52#、66#、70#地势低洼暴雨时路面积水
上海大花园
一期老别墅区地势低洼内涝积水严重,68#至90#雨水管堵塞积水
春益雅苑
南门口通外主排水管堵塞积水
新阳公寓
#、3#、4#、5#楼前地面低洼积水
天瑞山庄
小区主排水管道标高与市*管网几乎持平,暴雨时市*管道倒灌导致内涝,南北中轴线整体地势较低,排水口少且未与雨水主管道连接低于小区排水主管道,水排不出去导致轴线区域积水,雨水管地埋部分氧化断裂现象严重,导致管网塌陷堵塞积水,开发商未移交小区设计与施工一致的排水管网图纸,小区排水支管走向不明。
盛世华府
小区南门主排水管道标高与市*管网几乎持平,暴雨时市*管道倒灌导致内涝,南北中轴线整体地势较低,排水口设计少且低于小区排水主管道,排不出去导致中轴线区域积水,雨水管地埋部分氧化断裂现象严重,导致管网塌陷堵塞
和谐新村二期南区西大门和北区北大门地势低洼积水,北大门至市*马路排水管不通,暴雨时内涝严重;南区西广场地势低洼暴雨时积水内涝严重,南区#至5#,8#,#、8#,北区22#、23#,27#地势低洼积水。5,下穿立交泵站
北三环下穿立交泵站、幸福路下穿立交泵站、老阜蚌路下穿立交泵站、阜胡路下穿立交泵站、致富南路下穿立交泵站、东环路下穿立交泵站、八里松路下穿立交泵站
年防汛排涝重点任务表汛前准备
切实加强清淤清障及设施维护,提高现有设施排泄能力。
排涝预案
根据不同的预警级别采取下述不同的排涝预案。
Ⅳ级响应应急措施任务表
()暴雨蓝色预警:2小时内降雨将达50mm以上,或者已达50mm以上且降雨可能持续;(2)城区水位保持在27.50以内;(3)外河水位低于内河水位,自排较为畅通。Ⅲ级响应应急措施任务表
()暴雨*色预警:6小时内降雨将达50mm以上,或者已达50mm以上且降雨可能持续;(2)城区水位上升至27.50至28.00之间;(3)发生外河顶托。Ⅱ级响应应急措施任务表
()暴雨橙色预警:3小时内降雨将达50mm以上,或者已达50mm以上且降雨可能持续;
(2)城区水位上升至28.00至28.50之间;
(3)发生外河顶托。
Ⅰ级响应应急措施任务表
()暴雨红色预警:3小时内降雨将达00mm以上,或者已达00mm以上且降雨可能持续;
(2)城区水位上升至28.50以上;
(3)发生外河顶托。
每到特殊时期,虽然有诸多困难我们总能被一些勇敢的人保护得很好防汛排涝工作需要人力、资金、技术、通信、交通、电力等多部门协调保障点个在看!祝平安度过!↓↓↓点击“分享”共度时艰!预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇